7.2. Devo seguire un ordine di installazione delle sonde 1-wire?

Avatar
Dantignana Andrea

Sto installando un impianto con delle sonde 1-wire.

Dallo schema standard ricevuto sembra che debba installare le sonde con un'ordine ben preciso.

Avatar
Discard
1 Answer
0
Avatar
Dantignana Andrea
Best Answer

Assolutamente no!

L'ordine delle sonde è indifferente in quanto le sonde vengono registrate sulla centralina con un seriale.

L'importante è realizzare un collegamento di tipo entra-esci non sono ammessi collegamenti a STELLA.

Al termine dell'installazione ricordarsi di installare una resistenza da 4,7 Kohm oppure una da 1 Kohm.

Nella maggior parte dei casi quella da 1Kohm da i risultati migliori.

 