Posso passare nello stesso corrugato il cavo necessario al funzionamento del 1-wire e del modbus?
1 Risposta
Nella stesura dei cavi molto spesso ci si trova nella situazione di dover far transitare all’interno dello stesso tubo protettivo canale, circuiti di potenza a tensione nominale 230/400 V ( circuito di categoria I) e circuiti di segnale con tensione nominale 24 V o 12 V (circuito di categoria 0).
La domanda che l’installatore si deve porre è se è possibile la coesistenza di questi circuiti all’interno dello stesso tubo protettivo e con quali presupposti.
In generale i circuiti di categoria 0 e I non devono essere contenuti nelle stesse condutture, a meno che ogni cavo non sia isolato per la tensione più elevata presente oppure ogni anima di cavo multipolare non sia isolata per la tensione più elevata presente nel cavo.